교수님 실내 부하에서 유리창 부하를 계산할 때 직달 일사에 의한 경우와 전도 대류에 의한 경우 두가지로 나누어서 구하는 문제가 있습니다.(2015년 10월 4일 시행 문제 6번) 그리고 이러한 경우도 있고 또 일사에 의한 경우와 관류부하를 통해서 구하는 경우(2015년 04월 19일 시행 문제 2번)도 있는데 어떻게 구별하나요?
또한 외벽의 부하를 계산할 때 상당외기 온도차가 주어지지 않고 단순히 실내외 온도와 방위계수만이 주어져 있다면 상당외기 온도차 대신에 실내외 온도차와 방위계수의 곱으로 대신하는건지 여쭤보고 싶습니다.
0
댓글
답변 드립니다.
1. 관류에 의한 부하와 전도 대류에 의한 부하는 주어진 조건에 따라 구해야 합니다.
전도대류에 의한 부하는 전도대류 열량 Igc 가 주어집니다.
만약 아무 값도 주어지지 않고 온도차 만 주어지면 관류에 의한 부하로 계산하시면 됩니다.
2. 외벽에 대한 상당외기온도차가 주어지지 않으면 실내외 온도차로 구할 수 밖에 없습니다.
상당외기온도차는 여름철 냉방부하 계산할 때 적용하며,
방위계수는 겨울철 난방부하 계산할 때 적용하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기.