17년 6월 25일 - 문제8번 질의 joh417 2019년 06월 26일 11:23 공유 과정명: 공조냉동기사 강사명: 임재기 안녕하세요. 수고가 많으십니다. 17년 6월 25일 - 문제8번 관련하여, AW1 = 129.69 x (124.4 - 113.85) = 1336.579 로 교재에 나와있으나, 1336.579 값이 나오지 않습니다. 오타로 생각되는데 확인 부탁드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 06월 27일 08:40 교수님 답변드립니다. 확인 결과 질문하신대로 오타입니다. 사과드립니다. AW1 = 129.69 x (124.4 - 113.85) = 1368.229 ≒ 1368.23 kcal/h COP = (1 x 3320) / (1368.23 + 2374.06) = 0.887 ≒ 0.89 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
확인 결과 질문하신대로 오타입니다.
사과드립니다.
AW1 = 129.69 x (124.4 - 113.85) = 1368.229 ≒ 1368.23 kcal/h
COP = (1 x 3320) / (1368.23 + 2374.06) = 0.887 ≒ 0.89 입니다.
감사합니다.
강사 임재기