여기 흡수식 냉동장치에 있어서 20m^3/h라고 되어 있는데 저는 이걸 응축기와 흡수기 각각으로 봐서 Qc+Qa를 20X2로 해줬는데 이러면 안되니까 이런 풀이가 나왔겠죠? 

그런데 궁금한 점은 냉각수가 응축기에 갔다가 흡수기에 갔다가 그러는 겁니까? 각각 따로운영되는거 아닌가요?

만약 두개를 합쳐서 생각했다면 어차피 각각 입출구 온도차가 같기 때문에 두 개 다 통합해서 20m^3/h라고 한건가요?

약간 우둔한 질문일수도 있으나 궁금해서 여쭤봅니다 ㅠ.

1

댓글

  • 답변드립니다.

    전혀 우둔한 질문이 아닙니다.

    교재의 그림으로 보면 당연한 의문이 생기게 되고 질문 주신것은 잘 하신 것입니다.

    질문하신 것처럼 냉각수가 흡수기에 갔다가 응축기를 거처서 나가게됩니다. 

    다시 말씀드려서 각각 따로 운영되지 않습니다. (참고 : 교재 31p ,32p 흡수식 냉동기 사이클 그림)

    감사합니다.

    강사 임재기 