공조냉동기계기사 19년 2회차 필기문제 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 종합반

  • 강사명: 임재기

 

안녕하세요 교수님, 아래 문제에 관하여 질문드립니다.

 

36. 축 동력 10kW, 냉매순환량 33kg/min인 냉동기에서 증발기
입구 엔탈피가 406kJ/kg, 증발기 출구 엔탈피가 645kJ/kg,
응축기 입구 엔탈피가 632kJ/kg 이다. ㉠실제 성능계수와 ㉡
이론 성능계수는 각각 얼마인가?

① ㉠ 8.5, ㉡ 12.3

② ㉠ 8.5, ㉡
9.5

③ ㉠ 11.5, ㉡ 9.5 ❹ ㉠ 11.5, ㉡ 12.3

 

우선, 문제에서 증발기출구 엔탈피가 응축기입구 엔탈피 값보다 큰데

문제가 잘못 출제된건 아니지요?

제 생각엔, 이론 성능계수는 = Q/AW로 구하고 실제 성능계수는 = 냉매순환량x냉동효과(엔탈피차이)/축동력

이렇게 구하는 것 같은데, 답이 저렇게 나오지 않아 문의드리게 되었습니다. 

감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변드립니다

    질문하신 문제를 확인한 결과 처음 문제를  타이핑하면서 오류가 생긴것 같습니다.

    저도 원 문제를 가지고 있지 않아서 어떻게 잘못되었는지 확인할 수 없어 안타깝습니다.

    질문하신대로  증발기출구 엔탈피가 응축기입구 엔탈피보다 큰 것은 잘못된 것입니다.

    이론성적계수는   질문하신대로 

    이론 COP = (증발기 입출구 엔탈피차)/(압축기 입출구 엔탈피차) 

                     = ( 증발기 입출구 엔탈피차)/(응축기입구엔탈피 - 증발기 출구엔탈피)

    실제 COP  = 냉매순환량x냉동효과(엔탈피차이)/축동력   으로 구하시면 됩니다.

    감사합니다.

    열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

    강사 임재기 

     