공조냉동기계기사 19년 2회차 필기문제 질문있습니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사 종합반
-
강사명: 임재기
안녕하세요 교수님, 아래 문제에 관하여 질문드립니다.
36. 축 동력 10kW, 냉매순환량 33kg/min인 냉동기에서 증발기
입구 엔탈피가 406kJ/kg, 증발기 출구 엔탈피가 645kJ/kg,
응축기 입구 엔탈피가 632kJ/kg 이다. ㉠실제 성능계수와 ㉡
이론 성능계수는 각각 얼마인가?
① ㉠ 8.5, ㉡ 12.3
② ㉠ 8.5, ㉡
9.5
③ ㉠ 11.5, ㉡ 9.5 ❹ ㉠ 11.5, ㉡ 12.3
우선, 문제에서 증발기출구 엔탈피가 응축기입구 엔탈피 값보다 큰데
문제가 잘못 출제된건 아니지요?
제 생각엔, 이론 성능계수는 = Q/AW로 구하고 실제 성능계수는 = 냉매순환량x냉동효과(엔탈피차이)/축동력
이렇게 구하는 것 같은데, 답이 저렇게 나오지 않아 문의드리게 되었습니다.
감사합니다
0
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다
질문하신 문제를 확인한 결과 처음 문제를 타이핑하면서 오류가 생긴것 같습니다.
저도 원 문제를 가지고 있지 않아서 어떻게 잘못되었는지 확인할 수 없어 안타깝습니다.
질문하신대로 증발기출구 엔탈피가 응축기입구 엔탈피보다 큰 것은 잘못된 것입니다.
이론성적계수는 질문하신대로
이론 COP = (증발기 입출구 엔탈피차)/(압축기 입출구 엔탈피차)
= ( 증발기 입출구 엔탈피차)/(응축기입구엔탈피 - 증발기 출구엔탈피)
실제 COP = 냉매순환량x냉동효과(엔탈피차이)/축동력 으로 구하시면 됩니다.
감사합니다.
열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.
강사 임재기