2008년 7월 3번 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님

3번에 표에서 관지름을 구할 때 선상을 따라 읽는것에 대해 질문드립니다.

예를 들어 1번 8번의 관지름은 2와 2분의 1과 3 사이에 읽히는데 그 위에것인 3으로 읽네요.

다른 문제에서도 유랑에 대해서 관지름을 구할 때 그것보다 위에 것을 읽었는데요

송풍량에서 덕트 지름을 읽을 때는 자세한 값으로 읽었는데 유량 쪽 설계관은 A나 B로 단위가 되어있는데

이렇게 되어있는 경우는 한단계 위의 값을 읽어 주면 되는건가요? 어떤 차이인 것인가요?

질문이 약간 어지럽지만 몰라서 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    강관 및 동관의 경우는 소비자가 원하는 직경으로 제작할 수 없습니다.

    공장에서 정해진 규격(직경)의 강관과 동관을 대량 생산 한 것을 소비자가 

    구입해 사용하기 때문에 어쩔수 없이 표의 위에 것을 선택해야 하는 것입니다.

    그러나 덕트의 경우는 대부분 주문 생산으로 제작이 이루어 지기 때문에 

    소비자가 필요한 규격을 주문하면 공장에서 제작 납품하게 됩니다.

    따라서 덕트의 경우는 필요한 규격을 정확히 선정하여 적용할 수 있게 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기