질문이 좀 많습니다.
- 과정명: 공조냉동기계기사
- 강사명: 임재기 강사님
안녕하십니까 교수님? 요즘 교수님 덕분에 탄력을 많이 받아 문제를 잘 풀어나가고 있는 학생입니다.
그동안 계속 묻기가 그래서 모아뒀다가 질문을 드립니다.
첫 번째 질문은
2010년 9월 12일 3번문제 외기부하에서
다른 질문을 참고했을때 전체 풍량이면 실내에서 혼합공기 온도를 빼면 되고
외기량만으로는 실내와 실외를 빼서 계산하면 되는것은 이해가 되었습니다.
다만 여기서 외기 부하는 잠열까지 포함되기때문에 엔탈피로 계산하거나 잠열량을 따로 구해주는게 맞는데
이 문제에서는 잠열량을 알 수도 없을 뿐더러 온도만 주어져 있기때문에 습공기 선도를 이용할 수 없어서
그냥 현열부분만 구한게 맞는지요? 궁금해서 여쭤봅니다.
두 번째 질문은 2011년 10월 16일 7번 문제입니다.
이 문제는 답지 처럼 해석하지 않으면 많이 난해한 문제라고 생각합니다.
트럭 부하에서 부하가 큰경우를 생각하는게 안전하긴 하지만 외기가 10도이고 고기온도가 39도인데
만약 제가 그 둘의 온도를 더해서 2로 나눈 뒤에 부하를 계산했다면 틀렸다고 했을까요...
좀 어이없는 질문이긴 하지만... 재출제하기엔 힘들 것 같은데 교수님께서는 어떻게 생각하시는지...
이문제는 굳이 답을 안하셔도 됩니다.
세 번째 질문은
2012년 4월 22일 3번문제 or 2012년 10월 14일 3번문제에서 (문제를 직접 찾아보실 필요는 없습니다.)
4월 문제에서는 rpm 분당 회전수를 522.71이렇게 하고 10월 문제에서는 사람 수를 18.2인이라고 보는 부분에서 질문을 드립니다.
분당 회전수나 사람같은 경우는 정수로 떨어져야 하는것이 아닌지요? 회전을 반만 할수도 있으니까
소수점이 허용이 되는것이라 쳐도 사람은 소수점으로 계산하지 않고 만약 19인이라 가정하고 문제를 풀었다면 틀린건가요?
이게 궁금합니다.
네 번째 질문은
2012년 7월 8일 1번 문제입니다.
2번에서 벽체를 통한 부하를 구하라고 했는데
문이 무조건 포함되어야 하나요? 벽체의 정의에 문이 포함이 되는건가요? 만약 안넣으면 틀린거겠죠?
그리고 이 사무실 지붕의 부하는 지붕의 열관류율만 나와있었다면 모르겠지만
상당외기 온도차 표가 있기때문에 천장 벽체부하를 구해야하는것이죠?
마지막 다섯 번째 질문은 2012년 10월 7번 문제입니다.
여기서 K값을 구할 때 토출구 사이 덕트 상당길이에서 1구간에서는 길이가 안나와 있기 때문에
ㅡ 표시를 해둔 것 같은데 송풍기와 토출구 사이의 1번구간의 길이가 주어져 있을 수가 있나요?
이 문제에서는 길이 표시가 딱히 없기때문에 ㅡ 표시를 해둔게 맞겠죠...?
댓글
답변드립니다.
우선 말씀드릴 것은 질문은 그때 그때 하시는 것이 좋습니다.
질문을 한꺼번에 많이 하시면 질문하신 것 전체를 답변해야 하기 때문에
충분한 시간이 있을 때 답변할 수 밖에 없어 답변이 미뤄질 수 있습니다.
1.질문하신 것처럼 문제에서 절대습도가 주어지지 않았기 때문이기도 하지만
문제의 조건을 보시면 잠열은 무시한다고 되어있기 때문에 무시한 것입니다.
그리고 난방부하 계산의 경우 잠열부하는 가습기가 감당하기 때문에 난방부하계산에서
가열기 코일의 용량 계산등에서는 빠지는 경우가 많습니다.
2. 트럭의 온도를 몇 ℃로 할 것인가는 여러 의견이 있을 수 있습니다.
트럭이 외부에 있다가 창고로 들어왔으니까 외기온도로 해야 한다고 할 수 도 있으며,
질문하신대로 외기온도와 썩은고기온도의 중간값으로 해야 한다고 볼 수도 있습니다.
출제자가 정확하게 해주는 것이 가장좋은데 그렇지 못한 점이 아쉽네요.
질문하신대로 외기온도와 썩은고기온도의 중간값으로 계산하여 제출해도 100% 틀렸다고 하지 않을 것 같습니다.
오히려 합리적인 것 같습니다.
그런데 냉동장치는 최악의 조건을 감당 할 수 있어야 하기때문에 썩은고기온도로 계산하면 그보다 적은 부하는
감당할 수 있기 때문에 최악의 조건으로 계산한 것입니다.
3. 회전수 rpm을 구하는 문제에서 rpm을 정수로 해야 하느냐는 것은 시험문제의 정답을 표시하는 방법에 따라서
하셔야 합니다. 참고로 rpm의 경우는 소수점으로 표시해도 됩니다.
인체부하를 계산할 때 사람의 수를 정수로 해야 하느냐 에서는 시간당 부하를 계산하기 때문에
꼭 정수로 하지 않아도 됩니다. 만약 몇명이 근무하는가? 라고 질문했다면 18.2 =19명 으로 답을 해야 합니다.
그런 다음에 인체 부하를 계산하라고 했다면 당연히 19명에 대한 인체부하를 계산해야 합니다.
그러나 단순히 인체부하 만을 계산 할 때는 인원수를 계산한 다음에 하지않고 전체 식에서 바로 인체부하를
계산하므로 인원수가 소수점이 나와도 상관 없습니다.
실제적으로 어떤 사무실을 1시간만 사용하고 마는 것이 아니고 하루 8시간을 사용하는 것이기 때문입니다.
질문하신대로 만약 사람의 수를 19명으로하여 풀었어도 틀렸다고 하지 않을 것입니다.
4. 벽체에 대한 부하를 계산 할 때 "문"에 대한 부하도 계산하셔야 합니다.
실제 설계에서도 문에대하여 별도로 표시가 없지만 벽체에 대한 부하를 계산할 때 문을 통한 부하도 계산하기
때문입니다. 또한 벽체의 정의로 본다면 지붕은 벽체라고 할 수 없습니다.
그러나 애매한 부분이 있는 것은 지붕에 대한 모든 값들이 주어졌기 때문에 구할 수 밖에 없었습니다.
이 문제도 지붕에 대한 부하를 구해야 하는지를 출제자가 좀더 명확하게 해줬으면 하는 아쉬움이 있습니다,
5. K값을 구할 때 토출구 사이 덕트 상당길이에서 1구간에서는 길이가 안나와 있기 때문에
ㅡ 표시를 해둔 것이 아닙니다. 1구간의 K값은 구할 필요가 없기 때문에 ㅡ 표시를 해둔 것입니다.
문제 풀이를 보시면 1구간의 풍속은 10m/s로 주어졌기 때문에 풍속을 구하기 위한 K값이 필요없는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.