질문드립니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기 강사님
2015년 7월 4번에서 문제를 보다가 갑자기 든 생각인데
(1)에서 압축기의 냉동능력이라 했는데 헷갈리더군요. 보통 압축기가 아니라 증발기의 냉동능력이라고 많이
적어두지 않나요? 압축기의 냉동능력도 같은 말인가요?
그리고 2016년 4월 4번에서
냉매량이 1kg이라고 하셨는데 선도상 기본 1kg당이라고 하셔서 그런가보다 하지만
모든 p-h선도 즉 몰리에르 선도에서 저런 표를 주고도 순환량 즉 냉매랑이 주어지는 경우가 많다 보니까
왜 1kg인지 머리로 이해가 잘 안갑니다. 그냥 이런경우는 1kg이다 이렇게 외워야 하는 걸까요?
0
댓글
답변드립니다.
1. 냉동능력은 증발기의 능력으로 표현 할 수도 있고, 압축기의 능력으로 표현 할 수도 있습니다.
2. 질문하신대로 냉동창치에 흐르는 전체 냉매가 1kg/h 가 아닐 수도 있습니다.
그러나 문제에서 장치에 흐르는 전체 냉매량이 주어지지 않았기 때문에 1kg/h 로 추정할 수 밖에 없는
것입니다. 몰리엘선도상의 엔탈피는 냉매 1kg에 대한 값이기 때문에 출제자가 전체 냉매량을 궂이
표현하지 않은 것으로 판단 한 것입니다. 그러나 정확하게 출제하려면 장치에 흐르는 총 냉매량이
몇 kg/h 인지 표현 했어야 맞습니다.
감사합니다.
열심히 하셔서 좋은 결과 있으시기를 기원합니다.
강사 임재기