공조냉동기계기사 실기 2017년6월 25일 시행 문제3번 질문드립니다.
강의명 :공조냉동기계기사 실기
강사명: 임재기
(2)실내풍량 Q를 구하실때 실내부하 중 현열 qs를 통해 Q를 구하셨는데 외기부하에대한 현열을 더해서 Q를 구해야하는 것이 아닌가요? (4)냉각코일부하 구할때 실내풍량 Q를 이용하셨는데 어찌보면 혼합 공기인데 실내+ 외기부하를 더한 부하가 전체부하고 이의 현열을 통해 구한 Q가 외기가 들어온 실내부하가 되는것이 아닌가요? 필기때 배운것같았는데 갑작스럽게 혼동이 오네요
0
댓글
답변드립니다.
1.문제(2)에서 구하라고 요구한 실내풍량은 실내로 공급되는 (불어 넣어주는) 풍량을 의미합니다.
다시 말씀드리면 실내로 공급되는 전체 풍량을 구하라고 한 것입니다.
그러니까 문제에서 요구한 (실내풍량 = 실내에서 환기된 환기량 + 외기량) 입니다.
즉, 실내에서 환기되는 환기량(환기풍량)이 아닙니다.
2. 질문하신 것처럼 외기부하를 합한 부하로 실내풍량을 구하려면
(실내부하+외기부하) = G x (h3 - h4) 로 구하시면 됩니다.
즉, (실내부하+외기부하) = 냉각코일 부하가 됩니다.
3.공기선도에서 냉각부하에 관한 것은 교재 53~57p를 참고하시면 됩니다.
감사합니다.
열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.