공조냉동 기사 실기 2018년 4월 문제 15) Page 734 kshe2000 2019년 08월 13일 08:44 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 18년 4월시행 문제 15번 中 B증발기 냉매순환량이 G(h8-h7)인데요, 이론공부할때 G(h1-h7)로 암기하고 있었는데,,, G(h8-h7)인 이유 좀 가르켜 주십시요! 2단 증발기라서 그런것 입니까?? 실기가 필기보다 더 어려운듯 합니다. ㅎㅎ 부탁드립니다. 교수님! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 08월 14일 05:06 교수님 답변드립니다. 강의에서 설명드렸듯이 B증발기의 증발량은 G(h8-h7) 입니다. A증발기에서 냉매가 증발되어 증발기 출구점 h5가 되고 이 점에서 감압되어 h6 점이 됩니다. B증발기에서 냉매는 증발되어 h8점으로 증발기에서 나옵니다. 그리고 A증발기의 냉매 h6과 B증발기의 냉매 h8이 혼합되어 h1 이됩니다. 이렇게 혼합된 냉매 h1이 압축기로 흡입되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
강의에서 설명드렸듯이 B증발기의 증발량은 G(h8-h7) 입니다.
A증발기에서 냉매가 증발되어 증발기 출구점 h5가 되고 이 점에서 감압되어 h6 점이 됩니다.
B증발기에서 냉매는 증발되어 h8점으로 증발기에서 나옵니다.
그리고 A증발기의 냉매 h6과 B증발기의 냉매 h8이 혼합되어 h1 이됩니다.
이렇게 혼합된 냉매 h1이 압축기로 흡입되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기