공조냉동기계기사 19년1회,2회 계산문제 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 종합반

  • 강사명: 임재기

안녕하세요 교수님,

19년1회차 필기 해설강의를 보고나서

44. 정방실에 35 kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있
을 때 전력에 의한 취득 열량(kW)은? (단, 전동기와 이것에
의해 구동되는 기계가 같은 방에 있으며, 전동기의 가동율은
0.74 이고, 전동기 효율은 0.87, 전동기 부하율은 0.92 이다.)

① 483

② 420

③ 357

❹ 329

 

이문제는 이해가 갔습니다. 전동기 가동율과 부하율은 그냥 곱해주고, 전동효율은 나눠주고 

그런데 19년 2회차에서 비슷한 문제가 나왔는데, 위문제와 똑같이 풀이하면 답이 다르게 나와서 문의드렸습니다.

물론 문제 조건에 차이(위 문제는 기계장치가 전동기와 같은 장소에 위치하고 아래 문제는 다른 곳에 위치)는

있는데, 이에 따른 풀이법이 어떻게 다른것인지 알려주시면 감사하겠습니다!

 

47. 공장에 12kW의 전동기로 구동되는 기계 장치 25대를 설치하
려고 한다. 전동기는 실내에 설치하고 기계 장치는 실외에
설치한다면 실내로 취득되는 열량(kW)은? (단, 전동기의 부하
율은 0.78, 가동율은 0.9, 전동기 효율은 0.87 이다.)

① 242.1

② 210.6

③ 44.8

❹ 31.5

0

댓글

  • 답변드립니다.

    기계장치에 필요한 열량(에너지) = (전동기정격출력 x 부하율 x 가동율)  입니다.

    전동기에 들어가는 열량(에너지) = (전동기정격출력 x 부하율 x 가동율 / 효율)  입니다.

    전동기가 실내에 있고 기계장치는 실외에 있으므로   

    실내부하 = (전동기에 들어가는 열량 - 기계장치에 필요한 열량)  입니다.

    따라서 실내 발열량 = (전동기정격출력 x 부하율 x 가동율 / 효율)  -  (전동기정격출력 x 부하율 x 가동율)  입니다.

    즉 실내발열량 = 전동기정격출력 x 부하율 x 가동율 x (1/효율 -1)  입니다.

                           = 12 x 25 x 0.78 x 0.9 x (1/0.87 - 1) = 31.46 ≒ 31.5kW   입니다.

    참고 : 교재 288p ( 공기조화 제6장, 1냉방부하, (7)실내기구발생열량,  ③전동기및 기계의 발생열량)

    감사합니다.

    꼭 합격하시길 빕니다.

    강사 임재기