공조냉동기계기사 19년 2회차 필기, 계산문제 질문있습니다. hjy0449 2019년 07월 25일 09:15 공유 과정명: 공조냉동기계기사 종합반 강사명: 임재기 안녕하세요 교수님, 19년2회차 필기문제를 풀다가 막히는 문제가 있어서 문의드립니다. 어떤 냉각기의 1열 코일의 바이패스 펙터가 0.65 라면 4열의 바이패스 펙터는 약 얼마가 되는가? ❶ 0.18② 1.82 ③ 2.83④ 4.84 이런 유형은 처음 접해보는지라 어떻게 풀이해야할지 알려주시면 감사하겠습니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 07월 25일 10:23 (편집된 시간 2019년 07월 26일 01:40) 교수님 안녕하십니까? 답변드립니다. 이문제의 답은 당연히 1번입니다. 바이패스 팩터는 1이 넘을 수가 없기 때문입니다. 1열을 통과한 공기가 다시 2열을 통과하면 바이패스 팩터 = 0.65 x 0.65 =0.4225 가 됩니다. 총 4열을 통과하면 BF = 0.65 x 0.65 x 0.65 x 0.65 = 0.178 ≒ 0.18 입니다. 감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변드립니다.
이문제의 답은 당연히 1번입니다.
바이패스 팩터는 1이 넘을 수가 없기 때문입니다.
1열을 통과한 공기가 다시 2열을 통과하면 바이패스 팩터 = 0.65 x 0.65 =0.4225 가 됩니다.
총 4열을 통과하면 BF = 0.65 x 0.65 x 0.65 x 0.65 = 0.178 ≒ 0.18 입니다.
감사합니다.
열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.