공조냉동기사 실기 18년도 6월 30일 시행 문제 14번 질문있습니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
b-c간의 관지름 구할 때
가장 먼 방열기 까지 직관길이 l=88m라고 하셨는데
정확히 어느 부분인지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.
또한 순환펌프 양정이 2m라고 제시되어있지만
팽창탱크 까지의 거리 15m는 고려 안해도 되는 이유가 궁금합니다.
0
b-c간의 관지름 구할 때
가장 먼 방열기 까지 직관길이 l=88m라고 하셨는데
정확히 어느 부분인지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.
또한 순환펌프 양정이 2m라고 제시되어있지만
팽창탱크 까지의 거리 15m는 고려 안해도 되는 이유가 궁금합니다.
댓글
답변드립니다.
1. 배관길이는 첨부를 보시면 이해되실 것입니다.
2. 순환배관에서의 펌프 양정은 순환 전배관의 마찰손실로 이루어 집니다.
따라서 순환펌프의 양정이 2m 라는 것은 배관의 총 마찰손실(압력손실)이 2m 라는 의미입니다.
감사합니다.
열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.