공조냉동기사 실기 18년도 6월 30일 시행 문제 14번 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기 

b-c간의 관지름 구할 때

가장 먼 방열기 까지 직관길이 l=88m라고 하셨는데

정확히 어느 부분인지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다.

또한 순환펌프 양정이 2m라고 제시되어있지만

팽창탱크 까지의 거리 15m는 고려 안해도 되는 이유가 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
    • 답변드립니다.

      1. 배관길이는  첨부를 보시면 이해되실 것입니다.

      2. 순환배관에서의 펌프 양정은 순환 전배관의 마찰손실로 이루어 집니다.

         따라서 순환펌프의 양정이 2m 라는 것은 배관의 총 마찰손실(압력손실)이 2m 라는 의미입니다.

      감사합니다.

      열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

      강사 임재기 

       
     
     
    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기