교수님 실기책 2017년 6월25일 기출 문제8번 질문드립니다

압축기일량을 제가 알기로는 Aw=냉매1kg을 압축기에서 압축하는데 소요되는 일의 열당량 단위는 kcal/kg  으로 알고있습니다

근데 해설에서는 AW= G*(h3-h2) 면 kg/h*kcal/kg 하면 kcal/h 가  나오는데 제가 알고있는 압축일량의 정의랑 다른데 혹시 문제가 무엇일까요? 헷갈립니다..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    냉동장치의  압축기열량, 증발기열량, 응축기열량 등을 나타낼 때  냉매 1kg 에 대한 값으로 나타낼 때가 있고

    냉동장치 내에 흐르는 전체 냉매량에 대한 값으로 나타내야 할 때가 있습니다.

    질문하신 것처럼 일량을 나타내는 w를 소문자로 표현하면 냉매 1kg에 대한 일량을 의미합니다.

    여기에 일의 열당량 계수 A를 곱해서 냉매 1kg에 대한 압축기 열량을 Aw로 나타냅니다.

    그러나 전체냉매에 대한 값으로 계산해야 하는 경우는 냉매량을 곱해주어야 합니다.

    따라서 질문하신 것처럼 전체 냉매량에 대한 압축기의 열량은  AW= G*(h3-h2) 이며 단위는  kcal/h 가 됩니다.

    감사합니다.

    열심히 하셔서 꼭 합격하시길 빕니다.

    강사 임재기