질문드립니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 강사님
먼저 2008년 9월 8번 문제에서 풀이에는 양정에 여유율을 곱해주는데
보통 축동력 계산식에서 여유율을 곱하지 않나요?
만약 축동력 계산식에서 여유율을 곱해줘도 틀렸다고 하지는 않겠죠?
두번째는 2017년 6월 9번 문제와 2014년 4월 1번 문제에서 질문입니다.
두 문제 다 아스펙트 비 즉 종횡비를 이야기하고 있는데 전자는 4:1이하라 하고 후자는 6:1 이하라고 합니다.
이게 각각 무슨 차이인지 모르겠네요. 직접 인터넷에서 찾아봐도 4(6):1 이렇게만 나오고 자세한 설명이 나오지 않아서
이렇게 질문드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 질문하신대로 안전율을 전양정 계산에 적용하지 않고 축동력식에 적용해도 됩니다.
2.일반적으로 아스팩트비는 4:1 까지 하고 부득이 한 경우는 8:1 까지 할 수 있다로 되어있습니다.
그러나 책마다 조금씩 다릅니다.
공기조화설비설계가이드북 2:1 ~ 8:1
공조위생기술데이터북 3:1 ~ 5:1
공기조화설비(신치웅저) 4:1 ~ 8:1
건축설비(김영호저) 4:1 ~ 8:1
공기조화설비(이철구저) 4:1 ~ 8:1
신판공기조화 핸드북 6:1 ~ 10:1
정리하면, 아스팩트비는 4:1 이하로 하며, 최대 8:1까지 할 수 있다는 것으로
정리하는 것이 좋습니다.
감사합니다.
강사 임재기
펌프 여유율 적용에 관하여 다시 답변드립니다.
이 문제의 경우 펌프의 축동력만 구하라고 되어있기 때문에 여유율을
전양정구하는 식 또는 축동력 식 어디에 적용해도 같은 값(같은 동력)이 나옵니다.
그러나 만약, 양정을 별도로 구한 후에 축동력을 구하라고 되어있다면 여유율은
전양정을 구하는 식에만 적용하는 것이 맞습니다.
각종 동력식은 다음과 같습니다.
수동력 = rHQ
축동력 = 수동력 / 펌프효율
전동기동력 = (축동력 / 전동효율) x 안전율(여유율)
** 전동휴율 : 펌프와 모터가 직결이면 1.0
펌프와 모터가 v벨트로 연결도어있으면 0.95
위 동력식을 보시면 축동력에는 여유율을 적용하지 않습니다.
여유율은 전양정을 구할 때 계산된 양정에 안전율 개념으로 여유율을 적용하고,
또한 전동기동력(모타동력)을 구할 때 안전율(여유율)을 적용하는 것입니다.
그런데 이 문제는 전동기동력을 구하는 것이 아니므로 문제에서 주어진 여유율은
전양정 구할 때 적용하고 축동력 식에는 적용하하지 않는 것이 맞다고 판단됩니다.
정리합니다.
이 문제의 경우는 여유율을 전양정 구하는 식 또는 축동력 식 어디에 적용해도 같은
축동력 값이 나오기 때문에 문제가 되지 않습니다.
그러나 문제에서
1. 전양정을 구하라?
2. 축동력을 구하라?
라고 되어있다면 문제에서 주어진 여유율은 전양정을 구할 때만 적용하고
축동력을 구할 때는 적용하지 않는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.