공조냉동 실기 2002년 7월7일 강의 질문드립니다. sc2851 2019년 08월 17일 11:10 공유 과정명: 공조냉동실기 강사명: 임재기 강사님 문제 2번의 압축기의 흡입증기 9점의 엔탈피를 설명하시는부분의 G8을 구하는곳에서 여기 들어오는부분에서 저기를 빼주면 된다는 설명을하실때 그게왜 1000-100.16 인지모르겠습니다.. 830.486에서 100.16을 빼줘야하는것이 아닌건가요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 08월 17일 12:58 (편집된 시간 2019년 08월 17일 13:04) 교수님 답변드립니다. 질문내용이 2002년 9월29일 시행 2번문제 질문으로 알고 답변드립니다. 압축기의 흡입증기량은 압축기에서 토출된 전체냉매량 이어야 하므로 압축기 흡입증기량은 Gr 과 같은 1000kg/h 입니다. 그리고 G9 = G8 + G5 입니다. 따라서 G8 = G9 - G5 이며, G5 는 Go와 같고, G9은 Gr과 같으므로 G8 = 1000 - 100.162 = 899.84kg/h 입니다. 질문하신 830.486kg/h는 팽창밸브를 통과한 냉매중에서 액냉매량 입니다. 교재 풀이에 설명드렸듯이 팽창밸브 통과후의 냉매는 냉매액 + 냉매증기가 되는데 질문하신 830.486kg/h은 팽창밸브를 통과한 냉매중에서 냉매액에 해당합니다. 감사합니다. 열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문내용이 2002년 9월29일 시행 2번문제 질문으로 알고 답변드립니다.
압축기의 흡입증기량은 압축기에서 토출된 전체냉매량 이어야 하므로
압축기 흡입증기량은 Gr 과 같은 1000kg/h 입니다.
그리고 G9 = G8 + G5 입니다.
따라서 G8 = G9 - G5 이며, G5 는 Go와 같고, G9은 Gr과 같으므로
G8 = 1000 - 100.162 = 899.84kg/h 입니다.
질문하신 830.486kg/h는 팽창밸브를 통과한 냉매중에서 액냉매량 입니다.
교재 풀이에 설명드렸듯이 팽창밸브 통과후의 냉매는 냉매액 + 냉매증기가 되는데
질문하신 830.486kg/h은 팽창밸브를 통과한 냉매중에서 냉매액에 해당합니다.
감사합니다.
열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다.
강사 임재기