공조냉동 실기 2002년 7월7일 강의 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동실기

  • 강사명: 임재기 강사님

 

문제 2번의 압축기의 흡입증기 9점의 엔탈피를 설명하시는부분의 G8을 구하는곳에서 여기 들어오는부분에서 저기를 빼주면 된다는 설명을하실때 그게왜 1000-100.16 인지모르겠습니다.. 830.486에서 100.16을 빼줘야하는것이 아닌건가요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문내용이 2002년 9월29일  시행 2번문제  질문으로 알고 답변드립니다.

    압축기의 흡입증기량은 압축기에서 토출된 전체냉매량 이어야 하므로

    압축기 흡입증기량은 Gr 과 같은 1000kg/h  입니다.

    그리고 G9 = G8 + G5  입니다. 

    따라서 G8 = G9 - G5  이며,  G5 는 Go와 같고, G9은 Gr과 같으므로

    G8 = 1000 - 100.162 = 899.84kg/h 입니다.

    질문하신 830.486kg/h는 팽창밸브를 통과한 냉매중에서 액냉매량 입니다.

    교재 풀이에 설명드렸듯이 팽창밸브 통과후의 냉매는 냉매액 + 냉매증기가 되는데

    질문하신 830.486kg/h은 팽창밸브를 통과한 냉매중에서 냉매액에 해당합니다.

    감사합니다.

    열심히 하셔서 꼭 합격하시길 바랍니다.

    강사 임재기 