18년 1회 2번 문제 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 종합반

  • 강사명: 임재기교수님

교수님 문을 통한 부하에서 방위계수를 왜 1로만 하나요?

남측 1.0 서측 1.05 각각 해야되지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    방위계수는 외부의 방위에 따라서 태양의 복사열 또는 바람의 영향을 고려하여 정해 집니다.

    그러므로 실내의 경우는 태양의 복사열 이나 바람의 영향을 받지 않기 때문에 원칙적으로

    방위계수가 적용되지 않습니다.  그런데 실내의 내벽 또는 실내의 문에 방위계수가 1.0으로

    주어지는 경우가 있습니다.  1.0으로 주어졌다는 것은 적용하지 않아도 되는 것과 같은 결과입니다.

    이 문제의 경우 우리가 계산해야 하는 문은 방위와 관계없이 실내에 있기 때문에 실내의 방위계수

    1.0을 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 