06년 9월17일 기출 4번 문제

 

 

  • 과정명: 공조 실기

  • 강사명: 임재기 선생님

 

고단측의 냉매순환량 구할 때, 실제 냉매량을 구하는것과 이론 냉매량을 구하는것은 어떤 조건을 보고 판단해내면 되나요?

실제로 계산해보면 값은 크게 다르지않던데요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    실제 냉매량을 구해야 하는 경우는 다음과 같습니다.

    1. 문제에서 실제 성적계수를 구하라고 되어있는 경우

    2. 문제의 조건에 압축효율이 주어지는 경우

    위의 경우에는 실제냉매량을 구하여야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기