임재기 교수님-공조냉동실기/ 2002.4.21일 문제 9 kjk4952 2019년 08월 19일 08:50 공유 덕트구간 ZAB에서 속도9m/s 로 마찰저항 읽고 지름 찾는건 이해가 갑니다. 나머지 부분(CD,BH,DE...)에서 속도를 구해야 하는데 풍량이 주어졌는데 속도를 구하는것을 못했습니다! 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 08월 19일 12:58 교수님 답변드립니다. 문제에서는 풍속을 구하라고 되어있지 않습니다. 즉 풍속을 구할 필요가 없습니다. 다만 풍속을 구하는 방법을 말씀드린다면 풍량 Q = A x V 에서 풍속 V = Q / A = Q / (π x D² / 4) 로 구하면 됩니다. 또는 주어진 덕트 마찰손실표에서 읽어도 됩니다. 공식으로 구한 풍속과 마찰손실표에서 읽은 풍속이 약간 차이가 날 수 있습니다. 차이가 나는 것은 마찰손실표에서 풍속을 정확하게 읽기가 쉽지 않기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 kjk4952 2019년 08월 20일 02:54 그럼 모든 트 풍량에서 속도 9m/s 로 읽고 덕트 지름을 보는건가요??? 0 imjaeki 2019년 08월 20일 13:45 교수님 답변드립니다. 문제에서 등마찰손실법으로 닥트 직경을 구하라고 되어있으므로 처음의 풍량 16000m3/h 와 풍속 9m/s 가 만나는 점에서 수직 아래로 선을 그어서 마찰손실을 읽으면 R=0.095mmAq/m 가 나옵니다. 그 다음 부터는 풍량 8000m3/h 와 마찰손실 R=0.095mmAq/m 와 만나는 점에서 덕트 지름을 구해야 하는 것입니다. 그 다음은 풍량 6000m3/h 와 마찰손실 R=0.095mmAq/m 와 만나는 점에서 덕트 지름을 구하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제에서는 풍속을 구하라고 되어있지 않습니다.
즉 풍속을 구할 필요가 없습니다.
다만 풍속을 구하는 방법을 말씀드린다면
풍량 Q = A x V 에서
풍속 V = Q / A = Q / (π x D² / 4) 로 구하면 됩니다.
또는 주어진 덕트 마찰손실표에서 읽어도 됩니다.
공식으로 구한 풍속과 마찰손실표에서 읽은 풍속이 약간 차이가 날 수 있습니다.
차이가 나는 것은 마찰손실표에서 풍속을 정확하게 읽기가 쉽지 않기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
그럼 모든 트 풍량에서 속도 9m/s 로 읽고 덕트 지름을 보는건가요???
답변드립니다.
문제에서 등마찰손실법으로 닥트 직경을 구하라고 되어있으므로
처음의 풍량 16000m3/h 와 풍속 9m/s 가 만나는 점에서 수직 아래로 선을 그어서
마찰손실을 읽으면 R=0.095mmAq/m 가 나옵니다.
그 다음 부터는 풍량 8000m3/h 와 마찰손실 R=0.095mmAq/m 와 만나는 점에서 덕트 지름을
구해야 하는 것입니다.
그 다음은 풍량 6000m3/h 와 마찰손실 R=0.095mmAq/m 와 만나는 점에서 덕트 지름을 구하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.