공조냉동기사 실기 과년도 2018.4.15 1번문제 alskdjqpw 2019년 08월 20일 06:49 공유 과정명: 강사명: 임재기 여기서 전체전압이 왜 토출-흡입인가요? 토출+흡입아닌가요? 송풍기 정압 = 전체전압 - 토출구 동압Ps =Pt -Pv2 = (Pt2 - Pt1) -Pv2 되있는데왜 Pt = Pt2- Pt1인지 모르겠어요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 08월 23일 14:36 교수님 안녕하십니까? 답변 드립니다. 교재 66p의 경우 송풍기 전압 Pt = Pt1 + Pt2 로 설명한 것은 전압의 크기를 설명하기 위한 것입니다. 실제 계산에서는 흡입측 전압 Pt1 값은 진공압력이므로 (-) 부호를 붙여주어야 합니다. 따라서 문제를 풀 때 흡입측 압력을 (-) 압력(진공압력)을 사용하게 되면 Pt = Pt2 - Pt1 으로 표기되어야 하는 것입니다. 그러나 교재 66p의 경우처럼 송풍기 전압 Pt = Pt1 + Pt2 로 놓고 문제를 풀어도 되는데 이때는 Pt1에 (-)부호를 붙이지 않으면 됩니다. 정리합니다. 전압의 개념을 생각 하실 때 전압의 크기는 (+)압력과 (-)압력의 절대치를 합한 것입니다.. 실제 계산에서는 흡입측 압력이 (-)압력이므로 (-)부호를 붙여주어야 하기때문에 Pt = Pt2 - Pt1 으로 표기되어야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
답변 드립니다.
교재 66p의 경우 송풍기 전압 Pt = Pt1 + Pt2 로 설명한 것은 전압의 크기를 설명하기 위한 것입니다.
실제 계산에서는 흡입측 전압 Pt1 값은 진공압력이므로 (-) 부호를 붙여주어야 합니다.
따라서 문제를 풀 때 흡입측 압력을 (-) 압력(진공압력)을 사용하게 되면 Pt = Pt2 - Pt1 으로 표기되어야 하는 것입니다.
그러나 교재 66p의 경우처럼 송풍기 전압 Pt = Pt1 + Pt2 로 놓고 문제를 풀어도 되는데 이때는 Pt1에 (-)부호를 붙이지
않으면 됩니다.
정리합니다.
전압의 개념을 생각 하실 때 전압의 크기는 (+)압력과 (-)압력의 절대치를 합한 것입니다..
실제 계산에서는 흡입측 압력이 (-)압력이므로 (-)부호를 붙여주어야 하기때문에 Pt = Pt2 - Pt1 으로 표기되어야
합니다.
감사합니다.
강사 임재기