739v페이지7번 난방부하 구하는 문제 질문드립니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기강사님

1. 난방부하  구하는것중에 내벽이 있는데 복도 및 출입문 있는곳만 구해주고 동측 내벽은 풀이에서 구해주지 않았습니다.

   잘못된것이 아닌지요?

 

2. 내벽및 출입문의 난방부하구하는데 dT는 교재및 강의시에 dT= 실내온도 - 외기온도 / 2라고 하셨는데  풀이에 보면 

   20 - (20 + (-5))/2 로풀이 해주셨습니다. 왜그런지요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.동쪽 내벽은 인접실의 온습도가 같기 때문에 열전달량이 0 입니다.

      따라서 부하가 없습니다.

    2. dT= (실내온도 - 외기온도) / 2  와   20 - (20 + (-5))/2 는 같은 것입니다.

         둘다 12.5도가 나옵니다.

       즉,   dT= (실내온도 - 외기온도) / 2   =  실내온도 - (실내온도+외기온도) / 2  입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기