2018 06 30 교재 744p 12번
-
과정명: 공조냉동
-
강사명: 임재기 강사님
펌프양정중 실양정 구하는것에 있어 토출양정의 경우 냉각탑까지 수직관이 3m 40m 등이 있는데 어찌 2m만 실양정이 되는지 이해가 가질 않습니다. 흡입양정이야 냉각탑이 고가수조 형태이니 펌프 센터까지의 흡입양정은 무시할수 있다는 판단이 섭니다만 펌프 센터에서 냉각탑까지이 수직배관이 있는데 어찌 2m 만 실양정인지 설명을 자세히 부탁드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
강의에서 설명드렸으니 강의를 먼저 보시면 좋겠습니다.
설명드립니다.
펌프양정은 흡입관이 시작되는 점과 토출관이 끝나는 점위 높이차가 실양정입니다.
그런에 이겨우에는 토출관이 냉각탑 위에서 내려오는 길이가 몇 m인지 알수 없고
일반적으로 토출관이 냉각탑 위에서 내려오는 길이는 짧기 때문에 + 알파로 보고
무시합니다.
따라서 이 문제의 실양정을 2m 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.