2018 04 15 기출 2번 질문입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님

늘 감사드립니다.

2번 문제의 극간풍구부하 구하는 것에있어 지난 이론설명시나 교재에도 잠열 부하를 고려해야 하는것으로 나와있는데 

고려하지 않는 이유가 궁금합니다. 그리고 항상 그런것인지도 궁금합니다.

-1

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    난방부하계산시 공조기의 가열코일로는 잠열부하를 처리할 수 없기도 하고, 별도의 가습기가 잠열부하를

    감당하므로 공조기 부하에서는 잠열부하를 계산하지 않습니다.

    단, 보일러 용량 계산에는 포함되어야 합니다.

    그리고 이 문제에서는 실내공기 및 외기공기의 절대습도가 주어지지 않아서 극간풍에 의한 잠열부하를

    계산 할 수 없습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 추가 답변입니다.

    극간풍에 의한 잠열부하를 항상 계산하지 않는 것은 아닙니다.

    만약  실내공기 및 외기의 절대습도가 주어졌다면 잠열부하를 계산해야 합니다.

    실제로는 잠열부하를 가습기가 처리하지만  출제자의 의도가  수험생이 잠열부하를 계산하는

    능력이 있는 지를 물어보는 것이기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기