공조냉동 임재기 교수님 질문 드립니다.
조명부하를 구할때 문제조건에 w/m2 으로 나오고 조명부하를 kcal/h로 구하라고 하였을시
형광등 부하 계산시에는
조명부하(w/m2) x 면적(m2) x 1.2(안정기 발열량 20%) x 0.86(w를 kcal로 단위환산)
으로 계산해서 통상적으로 형광등에는 1.2 x 0.86 = 1.032 = 1kcal/h 를 곱해주는걸로 알고있습니다.
그럼 형광등 조명부하를 kcal/h로 묻지 않고 그냥 w로 물어본다면
조명부하(w/m2) x 면적(m2) x 1.2 (안정기 발열량 20%)
까지만 계산해 주면 되는 것인가요?
이번 2회차 시험때 조명부하를 w로 물어봐서 문득 궁금해졌습니다.
0
댓글
답변드립니다.
질문하신대로
조명부하 = 조명와트(w/m2) x 면적(m2) x 1.2 (안정기 발열량 20%) 로 계산하면 됩니다.
참고 : 공기조화설비설계 가이드북 55p, Refrigeration & Air conditioning 72p
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.