  • 1. 상용부하를 구하는 중 난방부하에서 증기표준방열량이 650kcal/m2h 인데요
  • 난방부하를 kw로 구해야 할 상황이면 (650*4.18)/3600 으로 계산해서 0.754로
  • 방열량을 계산하면 될까요?
  •  
  • 2. 난방부하를 kj로 구해야 할 경우에도 3600을 나눠서 시간단위를 초단위로 변경해줘야
  • 하나요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    SI단위에 대하여는 강의에 올려놓은 SI단위 연습을 들으시면 도움이 될 것입니다.

    650kcal/m2h를 kJ로 고치려면 4.187을 곱해주면 되며,

    1kW = 1kJ/s  이므로  650 x 4.187 / 3600 = 0.756 kJ/m2s =0.756kW/m2  이 됩니다.

    난방부하를 kJ로 구해야 할 경우에도는 3600을 나누는 것이 아닙니다.

    kW로 구할 때 시간을 3600으로 나누어 초단위로 해야 하는 것입니다.

    1kW = 1kJ/s 이기 때문입니다.

    감사합니다.