2018 06 30 교재 744p 문제 12번 질문드립니다
-
과정명: 공조냉동
-
강사명: 임재기 강사님
배관 마찰손실구하는데 있어서 문제에서 주어진 응축기 수정항은 적용을 안해주는 이유가 무엇인지요?
제 생각에는 냉동기 펌프 냉각탑등 의 마찰손실이 주어지지 않아 응축기도 제외한것이 아닌가 하는 생각을 하였지만
확실히 알고싶어 질문드립니다
0
배관 마찰손실구하는데 있어서 문제에서 주어진 응축기 수정항은 적용을 안해주는 이유가 무엇인지요?
제 생각에는 냉동기 펌프 냉각탑등 의 마찰손실이 주어지지 않아 응축기도 제외한것이 아닌가 하는 생각을 하였지만
확실히 알고싶어 질문드립니다
댓글
답변드립니다.
응축기의 저항은 펌프양정 구할 때 "기기저항 8mAq"로 적용되었습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.