2018 06 30 교재 744p 문제 12번 질문드립니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님

배관 마찰손실구하는데 있어서 문제에서 주어진 응축기 수정항은 적용을 안해주는 이유가 무엇인지요?

제 생각에는 냉동기 펌프 냉각탑등 의 마찰손실이 주어지지 않아 응축기도 제외한것이 아닌가 하는 생각을 하였지만

확실히 알고싶어 질문드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    응축기의 저항은 펌프양정 구할 때 "기기저항 8mAq"로 적용되었습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기