2017년 6월25일 문제 3번에 관한 질문입니다.
냉각 코일 부하를 계산 하실때 풍량을 실내풍량으로만 하는 것이 맞는 건지 궁금합니다. 제 생각엔 냉각 코일은 외기와 환기 된 실내공기 총 풍량을 감당 해야하는게 아닌가 생각합니다.
0
냉각 코일 부하를 계산 하실때 풍량을 실내풍량으로만 하는 것이 맞는 건지 궁금합니다. 제 생각엔 냉각 코일은 외기와 환기 된 실내공기 총 풍량을 감당 해야하는게 아닌가 생각합니다.
댓글
답변드립니다.
실내풍량 = 전체풍량 입니다.
즉, 냉각코일을 통과하는 전체 풍량이 실내로 들어 갑니다.
따라서 실내풍량 은 전체 풍량과 같은 것입니다.
아마도 실내에서 환기풍량을 생각 하신 것 같습니다.
질문하신 것처럼 냉각코일 입구점의 풍량 = 실내에서 환기되는 풍량 + 외기량 입니다.
이때 "실내에서 환기되는 풍량"을 "실내풍량" 이라고 하지 않습니다.
정리합니다.
실내풍량 = 전체풍량 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
의문점이 확 풀렸습니다 ^^ 감사합니다!
댓글을 남기려면 로그인하세요.