[2013년4월21일 3번 문제 질문] 동영상 강의 05:30 지점에서의 문의입니다.
-
과정명:공조냉동기계 기사 - 실기
-
강사명: 임재기 강사님
2013년4월21일 3번 문제 풀이 영상입니다.
05:30 즈음에 강사님이 언급하신 사항중에 공조기 흡입측에 외기덕트, 리턴덕트는 병렬로 연결돼 있어서 저항값이 큰 것만 계산에 포함한다고 하셨습니다. 그 건에 대해서 여러 수강생이 질문을 했던 걸로 아는데, 좀 더 상세하게 이유를 설명해 주시면 감사하겠습니다. 문의글을 남기게 된 이유는 , 다른 수험서(일진사)에는 동일한 문제의 풀이집에 저항값이 큰 것만 넣지않고 작은 것도 함께 넣었기에 수험생 입장에서는 혼선이 생깁니다. 실제 시험장에서 유사한 문제가 나왔을때 답안을 어떻게 작성해야 할 지 고민이 됩니다.
리턴 덕트는 Room 내부의 RA를 도입하고, 외기 덕트는 외부의 OA를 도입하는 기능을 하고 있어서 서로 별개의 덕트이기 때문에 병렬 형태를 띄고 있더라도 모두 합산을 해줘야 하는게 아닌가 생각됩니다. 같은 기능을 하는 덕트로 병렬로 분기되어 있는 경우가 아니기 때문입니다.
문제 상황을 좀 더 과장해서 상상을 해 본다면,
리턴 덕트와 외기 덕트가 각각 80mmAq로 크게 작용한다고 가정했을때, 계산식에서 80mmAq 하나만 적용할때와 80mmAq 두 개를 적용할 때 송풍팬에 가해지는 부하값도 차이가 클 거라고 생각됩니다.
마찬가지로 2001년 7월 15일 4번 문항에서 서로 병렬로 배치돼 있는
구간 B-C-D의 저항 10.84 mmAq와 구간 B-G-D에서 저항 8.36 mmAq중에서
큰 값은 10.84 mmAq만 저항 계산에 넣어야 하는 것도 상기와 같은 이유로 고민중입니다.
의견 부탁드립니다.
아무쪼록 좋은 강의를 해 주고 계셔서 감사합니다.
수업 잘 듣고 있습니다.
이상입니다.
댓글
답변드립니다.
병렬배관 , 병렬덕트의 경우에 마찰손실수두는 가장큰 마찰손실수두 1개만 적용하는 것입니다.
타교재에서 리턴덕트와 외기덕트 저항을 모두 적용하셨다고 했는데,
마찬가지로 2001년 7월 15일 4번 문항에서 서로 병렬로 배치돼 있는
구간 B-C-D의 저항 10.84 mmAq와 구간 B-G-D에서 저항 8.36 mmAq을
모두 적용했는지 확인해 보시면 좋을 것 같습니다.
병렬연결관련 첨부물을 보시고 이해되지 않으시면 다시 질의 응답 올려주세요.
성실히 답변드리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
강사님, 일찍 이렇게 피드백 해 주셔서 감사합니다.
많은 도움이 됐습니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.