2010년 7월 4일 문제4번 질문있습니다!

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

2010년 7월 4일에 시행했던 기출문제 4번에서 (2) 송풍기 전압을 구하는 문제에서 B부 국부마찰손실을 계산할 때 B부에서 C방향으로 흐를 때 V2/V1 < 1.0 이면 대개 저항을 무시한다고 했는데 이 조건은 A-H구간 덕트 마찰손실에서 B부 국부마찰손실을 구할 때 적용이 안되는 이유가 무엇인지 알고 싶습니다. 단순히 직선배관이고 곡선배관 차이 때문인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로  단순히 직선배관이고 곡선배관 차이 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기