2017/ 2회/ 문제 3번 질문

 

 

  • 과정명:  공조냉동 실기

  • 강사명:  임재기 강사님

 

송풍기 부하는 실내 취득 헌열부하의 12% 가산할 것 이라는 말은 

송풍기부하= 헌열부하*1.12 로 봐야하는 것 아닌지 궁금합니다.

1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.송풍기 부하가 실내취득 현열부하보가 클 수은 없습니다.

    송풍기부하= 헌열부하*1.12 는  송풍기 부하가 실내취득 현열부하의 112% 라는 것이며

    실내취득 현열부하보다도 12%가 더 크다는 의미이기 때문에 있을 수 없은 것입니다.

    그렇다면  그런 송풍기는 사용해서는 안되는 것입니다.

    2. 문제에서 송풍기 부하는 실내취득부하의 12% 라고 했습니다.

    즉, 송풍기 부하 = 실내취득현열부하  x  12% = 실내취득현열부하 x 0.12  입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기