2013년 7월 14일시행 문제1번 질문드립니다.

과정명:공조냉동기계기사 실기
강사명:임재기
(1) 냉동장치의 냉매순환량을 구하는 문제에서
축동력이 7kw이기때문에 G(h2-h1)=7×860kcal/h
G(146-134)=7×860 으로 하면 G=501정도로
답과 다르게나오는데 위방식으로 하면 왜 잘못된방법인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    압축기 축동력은  선도상의 압축일을 기계효율과 압축효율로 나누어 주어야 합니다.

    따라서  축동력 = G(h2-h1) / (압축효율,x기계효율)  입니다.

    교재 25p 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기 