2013년 7월 14일시행 문제7번 질문드립니다.

과정명:공조냉동기계기사실기
강사명:임재기
실양정을 구할때 수면에 취출구까지거리로 해서 1.5m로 한것같은데 11년도 5월시행 문제3번에서는 실양정이
고가탱크부터가 아닌 하단 저수조에서 고가탱크까지 거리가 실양정이던군요...헷갈리네요
정확히 실양정이 무엇인지궁금합니다...

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 2011년 5월 3번 문제의 경우 옥상 물탱크의 수면 위는 공기에 개방되어있어서 대기압 상태입니다.

        즉 올라가는 배관과 내려오는 배관이 서로 떨어져 있는 것입니다. 

        그래서 펌프의 실양정은 아래쪽 물탱크 수면에서 펌프 토출구 까지의 높이가 됩니다.

        즉 옥상에서 내려오는 배관은 펌프에 아무런 영향을 주지 못하는 것입니다.

    2. 2013년 7월 7번 문제는 상부 탱크에서 내려오는 배관과 펌프의 배관이 끊어지지 않고 연결되어있습니다.

       따라서 배관이 시작되는 탱크 수면과 펌프 토출구 까지의 높이가 실양정이 되는 것입니다.

       즉 상부 물탱크에서 내려오는 배관은 펌프에 + 영향을 주는 것입니다.

       감사합니다.

      강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기