공조냉동 기계기사 실시 2015년 7월 문제5) page 617 외 1건

 

 

  • 과정명: 공조냉동 기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

교수님!  안녕하세요!

2가지 문제 잘 부탁드립니다.

1.  2015 7월   문제5번에서  소문항 2)번 중간냉가기에서 증발하는 냉매량 구하는 문제에서

     Gm=Gh-Gℓ의 공식에서  Gh가 이론 냉매량 공식을 사용하였고

     2016년 6월 문제1번에서  소문항 2)번 고단측 냉매순환량 Gh는 실제 냉매량 공식으로 풀이되었는데

     2단 압축 1단 팽창,  2단 압축 2단 팽창 차이인지요?  구분하는 방법 좀 알으켜 주십시요!

 

2. 2015년 4월 문제4번 page 606,    소문항 2) 펌프 양정구하기에서

    공조기 코일저항은 4m로 했는데   보기에는  "공조기 코일저항 각 4mAq"라고 되어있는데

    그림상 공조기 코일수량이 4개이므로  4*4해서 16m로 해야되는게 아닌가 싶어서요?

 

    제가 여러 자격 시험 공부를 해서  문의 글을 많이 올려봤습니다만 ,

    임재기 교수님처럼  빠르고 상세하고  성의것 답변해주는 저자(교수님)가 없었던것 같습니다.

    고맙습니다. 임재기 교수님!

   

   

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 2015 7월   문제5번 문제에서는 압축효율이 주어지지 않아서 고단측 실제 냉매량을 구할 수 없기 때문에

       이론 냉매량을 구하게 된것이며,   2016년 6월 문제1번에서는 압축효율이 주어졌기 때문에 고단측 실제

       냉매량을 구할 수 있게 된것입니다.  

       2단 압축 1단 팽창,  2단 압축 2단 팽창 차이가 아닙니다.

    2. 펌프의 양정, 배관의 마찰손실수두, 송풍기의 마찰손실수두는 단위가 힘(압력)의 단위와 같습니다.

       가장 긴 배관(덕트)의 끝까지 물(공기)을 보낼수 있는 힘이 있다면 그보다 배관이 짧은 배관에는 당연히

       물을 보낼 수 있는 것입니다.

       즉, 병렬 배관인 경우는 가장 긴 경로의 배관에서 저항(양정)을 구하면 되는 것입니다.

       이문제의 경로를 그려보시면 아시겠지만 공조기의 코일이 병렬로 연결되어있습니다.

       어떤 경로를 택하든  공조기 코일이 1개만 걸려 있습니다. 따라서 저항도 1개만 적용해야 합니다. 

     감사합니다.

     강사 임재기 

     