2018년 04월 15일 문제2번 질문있습니다. difkdldnj 2019년 09월 02일 04:46 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 문제2-2번의 벽체를 통한 부하 계산시 내벽의 면적은 왜 층고 높이 3m가 아닌 천장고 높이 2.5m를 고려하는지 알고 싶습니다. 문이 있는 곳이라 그런건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 02일 14:34 교수님 답변드립니다. 내벽의 경우도 천정속에 있는 벽면으로 열전달이 있을 수있기 때문에 층고로 면적을 계산하는 책도 가끔 있습니다. 그런데 국내에서 실제 설계에 적용하는 것은 내벽의 경우는 천정고로 면적을 계산합니다. 따라서 저의 교재와 강의에서도 내벽의 경우는 천정고로 면적을 계산하게 된것입니다. 국내에서는 내벽의 경우 천정고로 면적을 계산하는 것이 일반화 되어있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
내벽의 경우도 천정속에 있는 벽면으로 열전달이 있을 수있기 때문에
층고로 면적을 계산하는 책도 가끔 있습니다.
그런데 국내에서 실제 설계에 적용하는 것은 내벽의 경우는 천정고로 면적을 계산합니다.
따라서 저의 교재와 강의에서도 내벽의 경우는 천정고로 면적을 계산하게 된것입니다.
국내에서는 내벽의 경우 천정고로 면적을 계산하는 것이 일반화 되어있습니다.
감사합니다.