2008년 4월 20일시행 문제2번질문드립니다.

(3) 이론 냉매순환량(G)를 구할때 G=냉동기부하qR/(h1-h4) 이라고 하셨는데 이때G는 실제 냉매순환량아닌가요
이론 냉매량은 방금구한G값에서 체적효율을 나눠줘야하는것이 아닌지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

     G=냉동기부하qR/(h1-h4) 에서 구한 냉매량은 이론적으로 실제필요한 냉매량입니다.

    이론냉매량이라고 표현한 것은 문제에서 "이론냉매량"을 구하라고 했기 때문이며,

    냉동부하를 얻기위한 이론적인 냉매량입니다.

    증발기에서는 특별이 손실이 없기 때문에  "이론냉매량 = 실제냉매량" 이라고 볼 수 있습니다.

    질문하신  체적효율로 나누어주는 것은 피스톤 배출량을 구할때  필요한 배출량에 체적효율을 

    나누어주어 피스톤 배출량을 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기