2011년 7월 24일 1번 입니다 sc2851 2019년 09월 02일 11:03 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 문제의 4번의 송풍기부하는~ 12%를 가산할것 이면 풀이1의 송풍기부하는 0.12가아니라 1.12를 곱해줘야하는것이아닌가요? 제가 가산의 의미를 잘못이해하고있는건가요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 02일 15:31 교수님 답변드립니다. 1.12를 곱하면 송풍기부하가 실내현열보다 커지게 됩니다. 1.12를 곱하는 경우는 어떤 부하가 있고 거기에 12%를 더할 경우에 어떤 부하는 1이고 더하는 부하는 0.12 이므로 1+0.12 =1.12가 되는 경우 1.12를 곱하는 것입니다. 이번처럼 단순히 송풍기 부하만 계산 할 때는 0.12를 곱해주어야 합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1.12를 곱하면 송풍기부하가 실내현열보다 커지게 됩니다.
1.12를 곱하는 경우는 어떤 부하가 있고 거기에 12%를 더할 경우에
어떤 부하는 1이고 더하는 부하는 0.12 이므로 1+0.12 =1.12가 되는 경우
1.12를 곱하는 것입니다.
이번처럼 단순히 송풍기 부하만 계산 할 때는 0.12를 곱해주어야 합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.