17년 3회 11번 습공기선도

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사실기

  • 강사명: 임재기

원하는 답변 얻지 못하여 다시 질문드립니다.

제 질문의 의도를 제대로 파악하시지 못한 것 같습니다.

고온이며 비습도가 큰 (2) 상태의 내기와 저온이며 비습도가 작은 (1) 상태의 외기를 혼합해 (3) 상태의 습공기를 만듭니다.

가열코일을 지나 (4) 상태가 되어 실내로 취출하는 과정에서 (4)에서 (2)로 가는 선이 좌상향 대각선을 나타냅니다. 선이 위를 향하고 있으니 비습도가 커졌다고 할 수 있는데요.

만약 실내에 별다른 가습기가 없는 상태에서 계속 실내공기 일부를 배기하고, 외기 일부를 끌어들인 후 가열하여 공기를 취출하는 과정을 계속 반복할 경우 실내의 비습도는 외기의 비습도 값에 점점 가까워져 수렴해야할 것입니다.

즉 비습도가 낮은 (4)점의 습공기를 실내로 계속 취출할 경우 내기와 혼합하여 (2)점의 비습도 값이 계속 낮아질 것이라는 의문입니다.

다시 질문드립니다. 별도의 가습기 없이 (4)점에서 (2)점으로 가는 것이 가능한가요? 보통 습공기 선도 문제를 풀 때는 실내 취출시 SHF선을 그릴 수 있는데 이 문제는 그렇지 않아서 의문이 들었습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 실내에 별다른 가습기가 없는 상태에서 계속 실내공기 일부를 배기하고,

    외기 일부를 끌어들인 후 가열하여 공기를 취출하는 과정을 계속 반복할 경우 실내의 습도는

    서서히 외기의 습도 값에 점점 가까워져 수렴하는 것이 맞습니다.

    따라서 겨울철에 가습기가 없는 공조기를 계속가동하면 실내의 습도가 낮아집니다.

    4점의 공기를 2점으로 보내어 혼합하면 4점의 습도가 낮아  2점의 습도를 낮추게 되겠지요.

    그러나 그 값은 아주 작습니다.  2점 공기의 량은 실내전체 이고, 4점의 공기량은 송풍기에서

    불어주는 량이므로 매우 작습니다.  따라서 4점공기와 2점공기 가 혼합되므로 2점 공기의 습도가

    내려가는 정도는  아주 작습니다. 

    그러나 질문하신 것처럼 습도가 내려가는 것은 맞습니다,

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기