질문드립니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기 강사님
첫 번째 질문 드립니다.
원래 2단압축 냉동사이클에서 Gh/Gl을 이용하여 성적계수를 구하는 식과 이원냉동사이클에서 성적계수를 구하는 공식이
따지고 보면 거의 비슷하다고 볼수 있던데 그런식으로 외워도 상관은 없겠죠?
두 번째 질문은 2015년 4월 6번문제인데
응축압력 조절밸브에 대한 설명을 보면서 냉각수를 조절에서 어떻게 압력을 조정한다는건지 이해가 잘 안갑니다.
물론 외워서 쓸 수는 있지만 그래도 조금 이해가 되면 나을것 같아서... 어떠한 원리로 압력을 조정하는지 궁금합니다.
세 번째 질문은
원래 송풍기 전압이 출구측 전압에서 흡입측 전압을 빼서 구하는걸로 알고있습니다.
그런데 이론 66쪽에서는 송풍기 전압에 대해 흡입전압과 토출전압의 합으로 되어있는데
제가 간과하고 있는 부분이 무엇일까요. 가르침을 부탁드립니다.
0
댓글
답변 드립니다.
1. 2단압축냉동사이클과 2원냉동사이클의 냉매량 구하는 식이 다르므로 그것만 주의 하시면 됩니다.
2. 냉각수량이 적은 상태에서 사이클이 반복되면 압축기에서 토출된 고압의 냉매증기가 응축기에서
응축이 잘되지 않아 고압(응축압력)이 올라가고,
냉각수량이 많으면 고압의 토출가스 냉매가 응축이 잘되어 고압(응축압력)이 내려갑니다.
3. 66쪽에서 송풍기 전압=흡입전압+토출전압 으로 된것은 송풍기 전압의 크기를 설명하기 위해
절대값으로 나타낸 것입니다. 실제계산에서는 흡입압력이 진공압력이므로 마이너스로(- 압력으로)
적용하기 때문에 "송풍기전압 = 토출전압- 흡입전압" 으로 계산 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.