공조냉동기계기사 실기 2018년 06월 30일 7번 문제 질문있습니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

내벽의 난방부하를 구할 때 인접실의 북쪽벽은 제외한 4m만 계산하셨는데 그 이유가 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 그림을 보시면 내벽은  북쪽 복도 쪽 4m 와  동쪽 인접실 사이 벽입니다.

    그런데 인접실은 난방조건이 동일 하다고 되어있습니다.  난방조건이 동일하므로

    열전달이 생기지 않습니다.

    따라서 북쪽 복도에 면한 부분 4m 에서만 열전달이 이루어 지므로 4m만 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기