공조냉동기계기사 실기 2018년 06월 30일 7번 문제 질문있습니다. difkdldnj 업데이트 시간 2019년 09월 04일 03:27 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기 내벽의 난방부하를 구할 때 인접실의 북쪽벽은 제외한 4m만 계산하셨는데 그 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 04일 14:42 교수님 답변드립니다. 문제의 그림을 보시면 내벽은 북쪽 복도 쪽 4m 와 동쪽 인접실 사이 벽입니다. 그런데 인접실은 난방조건이 동일 하다고 되어있습니다. 난방조건이 동일하므로 열전달이 생기지 않습니다. 따라서 북쪽 복도에 면한 부분 4m 에서만 열전달이 이루어 지므로 4m만 적용한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제의 그림을 보시면 내벽은 북쪽 복도 쪽 4m 와 동쪽 인접실 사이 벽입니다.
그런데 인접실은 난방조건이 동일 하다고 되어있습니다. 난방조건이 동일하므로
열전달이 생기지 않습니다.
따라서 북쪽 복도에 면한 부분 4m 에서만 열전달이 이루어 지므로 4m만 적용한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.