2013년 7월 문제3번 외 2건
-
과정명: 공조냉동기계 기사 실기
-
강사명: 임재기 교수님
오늘도 부탁드립니다. 교수님!
1) 2013년 7월 시행 문제 3번
- 문제에서 물의 증발잠열이 597.5 kcal/kg이라 주어 졌는데 물의 증발잠열은 약 539 kcal/kg 아진지요?
2)2013년 7월 시행 문제 7번
- 순환펌프 양정 구하기에서
① 실양정 : 1.6mAq가 어떻게 구해졌는지 도저히 모르겠습니다.
④ 배관 손실수두는 문제보기에서 국부저항은 직관부 기의의 40%라고 주어졌는데
그러면 (50 * 0.4) *0.034로 계산해야되는게 아진지요?
3)2013년 4월 시행 문제 1번
- ① 외기조건: 건구온도 33℃, 노점온도 25℃를 공기 선도상에 어떻게 표시하는지요?
풀이에는 엔탈피 20.2로 되어있고 노점온도 25℃라 되어 있으나,,,,
공기 선도상에는 노점온도는 안나옵니다. " 당연히 제가 너무 모르고 질문 하겠지만"
이래도 저래도 해봤으나 풀이데로 안되옵니다. 사진을 올릴수가 없으 좀 답답합니다만,
교수님!! 부탁드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 물 0℃ 의 증발잠열 = 538.8 kcal/kg 100℃ 의 증발잠열 = 597.3 kcal/kg 입니다.
2. 실양정은 그림에 나와있습니다 : 수면에서 부터 최상부 배관까지의 높이 1.5m 가 실양정 입니다.
3. 질문자 께서 계산하신 (50 * 0.4) *0.034 는 국부저항값 만 입니다. 여기에 직관저항을 합해야 하므로
(직관저항 + 국부저항) = (50 * 1.4) *0.034 입니다.
4. 공기선도상에 노점온도라고 별도로 표시되어있지 않습니다.
습구온도 25도를 찿아 수평으로 오른쪽으로 선을 그어 33도 와 만나는 점을 찾으면 됩니다.
그러면 ①점이 되는데 습구온도 25도를 ①점의 노점온도라고 하는 것입니다.
즉, 어느점에서 수평으로 왼쪽으로 선을 그어 만나는 습구온도를 그 점의 노점온도라고 한는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기