2009년 4월 19일 8번 질문드립니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기강사님

1. 왜 냉방조건과 난방조건 두개를 주어준건가요 난방조건으로도 풀수가있는건가요??

 

2.여기서는 유리창관련된것이 IAK 와 KAT로 나왔는데 다른문제풀때는 IAK 와 IA 두가지로 나올떄가있더라구요

IAK는 거의다나오는데 어쩔떄는 KAT로구해야하고 어쩔때는 IA로구하는게있던데 무슨차이인가요

 

3. 상당온도차 방위계수 둘다주어졌는데 풀이에는 상당온도차로 계산했는데 상당온도차,방위계수사용처구분을 알고싶습니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 7월23일 14:00 취득열량 을 구하라는 것은 여름철이므로 냉방부하를 구하라는 것입니다.

      7월23일 14:00에 난방부하를 구할 이유는 없는 것입니다.

    2. 문제에서 IA가 주어지면 우선적으로 IA로 구하셔야 합니다. IA는 그지역의 실험값이므로 

      우선적으로 적용하여야 합니다.  IA가 주어지지 않았을 때  KAT로구하는 것입니다.

    3.교재의  냉방부하 , 난방부하 편에 보시면 나와있습니다.

      상당온도차는 냉방부하계산에 적용하는 것이며, 방위계수는 난방부하계산에 적용하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기