2018년 4월 15일 문제 7번 sc2851 2019년 09월 06일 16:21 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 보일러 효율이 80%라고 주어졌는데 사용출력에 0.8을 안나눠줘도 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 06일 17:11 (편집된 시간 2019년 09월 06일 17:11) 교수님 답변드립니다. 상용출력 = 난방부하+급탕부하+배관손실부하 의 합계입니다. 보일러 효율은 정격출력을 내기위한 보일러 버너의 용량을 계산할 때 적용한는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
상용출력 = 난방부하+급탕부하+배관손실부하 의 합계입니다.
보일러 효율은 정격출력을 내기위한 보일러 버너의 용량을 계산할 때 적용한는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.