2004년 4월 시행 7번 문제질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

 

문제 7-(2) 펌프 양정을 구할시 2차측 구간에서의 마찰 손실과 그에 따라 펌프양정을 구하셨는데 1차측 배관은 왜 무시하나요?

만약 질문이 2차측배관에서의 펌픔양정이라면 이해하겠는데 그냥 펌프의 양정을 구하라는 문제에서 1차측 펌프를 무시한다는게 이해가 가지 않습니다. 또한 교재에서는 1차측펌프 길이 20m가 포함되어있는데 교재오류인가요???

 

그리고 그림에 공급/환수 헤더가 제시되어있는데 정확히 헤더가하는 역활이 무엇인가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.비슷한 문제가 건축설비 포켓북에 나와있으며, 1차측 배관은 1차측 펌프(교재에서  동그라미 표시)가 

      감당해야 하기 때문에 2차측 펌프의 양정에서 뺀 것이며 1차측 배관을 무시한 것은 아닙니다.

    2.  문제의 그림에 표시된  펌프는 2차측에 표시 되어있으므로 2차측 양정으로 구한 것입니다.

      교재에서 20m를 포함한 것은 오류입니다.  교재의 정오표를 자료실에 올려놓았습니다.

      참고하시면 감사하겠습니다.

    3. 헤더는 인터넷에 찾아보시면 알 수 있듯이  냉온수, 또는 증기를  여러가지 작은 배관으로 분기해

      주기위해 배관을 조금 크게 만들어 놓은 것 뿐입니다.   어떤 경우에는 공급관에서 바로 여러 작은 배관을 

      분기하는 경우도 있는 데 이 씨스템을 노헤더 시스템이라고 합니다.