2015 07 15 기출 4번 질문입니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기 강사님

4번의 (1) 번에서 비체적을 1번 지점의 비체적으로 대입하셨는데 냉동능력이면 h6 - h5이므로 6번지점의 비체적을 대입해야

하는것이라 생각이듭니다. 왜 1번지점의 비체적을 대입하셨는지 상세한 설명 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 냉매 1kg에 대한 냉동능력은 증발기에서의  증발열 이기 때문에 h6 - h5 이 맞습니다.

    전체 냉동능력은 여기에 전체냉매량을 곱해 주어야 합니다.

    전체냉매량은 압축기에서 보낸 냉매량이므로 피스톤배출량을 가지고 냉매량을 계산해야 합니다.

    따라서 압축기 입구 비체적을 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기