2006년 4월 23일 6번 문제요 carnot783 2019년 09월 09일 04:13 공유 (1) 4번 극간풍 구할때 잠열부하를 왜 더하는건가요? 난방부하에서는 계산하지 않는다고 설명이 되어있는데 절대습도가 주어지면 잠열부하도 더해주는게 맞나요? 실제 시험에서는 어떻게 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다. 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 09일 15:52 교수님 답변드립니다. 난방에서 잠열부하는 난방코일이 감당 할 수가 없고 별도의 가습기가 감당해야 합니다. 그러나 난방부하에도 잠열 부하가 있습니다. 잠열부하를 계산하려면 외기와 실내공기의 절대습도가 주어져야 하는데 대부분의 문제에서 절대습도가 주어지지 않았기 때문에 잠열부하를 계산하지 못한 것입니다. 이것은 위에서 말씀드린 것처럼 잠열부하는 가습기가 감당해야하기 때문에 출제자가 처음부터 잠열부하를 계산하지 않도록 절대습도를 주지 않은 것으로 판단됩니다. 그러나 이 문제처럼 절대습도가 주어지면 잠열 부하를 포함시켜 계산하는 것이 맞다고 판단됩니다. 그런데 질문(2)에 별도로 가습량을 구하라고 한 부분이 마음에 걸립니다. 가습기가 감당할 가습량에는 위 극간풍에서 구한 잠열부하가 포함되어있기 때문입니다. 정리합니다. 이 문제에서 난방부하 계산 시 특별히 잠열부하를 빼라고 하지 않았으므로 난방부하에 극간풍에 의한 잠열부하를 포함시켜 계산하는 것이 맞다고 판단됩니다. 다른 문제에서도 난방부하 계산 시 잠열부하를 계산하지 말라고하지 않는 한 절대습도가 주어져서 잠열부하를 계산 할 수 있는경우에는 잠열부하를 계산하는 것이 맞습니다. 지금까지 출제된 문제의 경우에 잠열부하를 구하지 않은 것은 절대습도가 주어지지 않아 잠열부하를 계산 할 수 없었기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
난방에서 잠열부하는 난방코일이 감당 할 수가 없고 별도의 가습기가 감당해야 합니다.
그러나 난방부하에도 잠열 부하가 있습니다.
잠열부하를 계산하려면 외기와 실내공기의 절대습도가 주어져야 하는데 대부분의 문제에서
절대습도가 주어지지 않았기 때문에 잠열부하를 계산하지 못한 것입니다.
이것은 위에서 말씀드린 것처럼 잠열부하는 가습기가 감당해야하기 때문에 출제자가 처음부터
잠열부하를 계산하지 않도록 절대습도를 주지 않은 것으로 판단됩니다.
그러나 이 문제처럼 절대습도가 주어지면 잠열 부하를 포함시켜 계산하는 것이 맞다고 판단됩니다.
그런데 질문(2)에 별도로 가습량을 구하라고 한 부분이 마음에 걸립니다.
가습기가 감당할 가습량에는 위 극간풍에서 구한 잠열부하가 포함되어있기 때문입니다.
정리합니다.
극간풍에 의한 잠열부하를 포함시켜 계산하는 것이 맞다고 판단됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.