2009년 2회차 문제 1번 kjk4952 2019년 09월 10일 08:43 공유 공조냉동 기계기사 실기 임재기 교수님 1번문제에서는 h2’ 를 구해서 했는데 2번문제에서도 압축기 소요동력 구할때 h2’ 와 h4’ 를 구해서 실제 압축기동력을 구해야 하는거 아닌가요...? 압축비율을 이용해서 실제 엔탈피를 구하는 때를 정확히 구분을 못하겠습니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 10일 15:54 교수님 답변드립니다. 1. 압축기 소요동력 구할 때 이론 소요동력을 구하라고 하지 않는한 압축효율이 주어진 경우는 실제 압축기동력을 구하시는 것이 맞습니다. 2. 문제 풀이에서 h2'를 구한 것은 실제 냉매량을 구하기 위해서 입니다. 실제 압축기 소요 동력은 (2)에서 엔탈피 차 를 압축효율과 기계효율로 나누어 줌으로서 실제 압축기 소요 동력을 구한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 압축기 소요동력 구할 때 이론 소요동력을 구하라고 하지 않는한 압축효율이 주어진 경우는
실제 압축기동력을 구하시는 것이 맞습니다.
2. 문제 풀이에서 h2'를 구한 것은 실제 냉매량을 구하기 위해서 입니다.
실제 압축기 소요 동력은 (2)에서 엔탈피 차 를 압축효율과 기계효율로 나누어 줌으로서
실제 압축기 소요 동력을 구한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.