2015 04 19 기출 2번 질문

공조냉동 

임재기 강사님

 

구조체의 부하 계산시 만약 인접실의 온도가 나와있다하더라도 내벽의 부하는 구해주는 것이 아닌지요?

만약 구해준다면 dT는 어찌구해주는 지요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    예를 들어 인접실의 온도가 30℃ 이고 실내의 온도가 26℃ 라면 당연히 부하를 계산하셔야 합니다.

    이때 dt = (30-26) 이 됩니다.

    일반적으로 내벽은 상당온도차를 적용하지 않지만  가끔 내벽의 상당온도차가 주어지는 경우도 있습니다. 

    이런 경우는 주어진 상당온도차를 적용하여 부하를 계산하시면 됩니다.

    감사합니다

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기