2014년 4월 20일 6번입니다 sc2851 2019년 09월 10일 20:11 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 (2) 전덕트 저항손실의 기계손실에서 공기취출구의 정압손실은6개로 더하는게 아닌 이유가 궁금합니다. p.s 추석에도 질문받아주시는건가요? 염치없는 질문죄송합니다.. 편안한 추석 되시길 바랍니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 11일 13:00 교수님 답변드립니다. 전덕트의 저항손실은 힘과 같은 것이기 때문에 가장 긴 경로에 공기를 보낼 수 있으면 그보다 짧은 경로의 덕트에도 송풍할 수 있습니다. 따라서 가장긴 경로에서만 저항손실을 계산하면 됩니다. 그러나 송풍기의 송풍량은 6개 모두 합해줘야 합니다. 참고자료를 보냅니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
전덕트의 저항손실은 힘과 같은 것이기 때문에 가장 긴 경로에 공기를 보낼 수 있으면
그보다 짧은 경로의 덕트에도 송풍할 수 있습니다. 따라서 가장긴 경로에서만 저항손실을
계산하면 됩니다. 그러나 송풍기의 송풍량은 6개 모두 합해줘야 합니다.
참고자료를 보냅니다.
감사합니다.
강사 임재기