높은온도 낮은 온도 구분이 잘 안됩니다 wbkim3 2019년 08월 28일 11:52 공유 2017년 2회 1번-(2) 입니다. (1)번에서 송풍기에 의한 방열량으로 취출구 온도가 공기냉각기 출구 16도에서 +된다는 것은 이해가 갑니다 (2)번에서 A실 온도를 구할 때 왜 17.01+@가 되나요? 1.델타t를 구할때 A실온도-취출구온도인데 왜 A실 온도가 더 높은지 확실히 알고 싶습니다. 2.델타t를 구할 때 (높은온도-낮은온도)인지 (처음온도-나중온도)인지 잘모르겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 08월 28일 14:49 교수님 답변드립니다. 1. 실내를 냉방하기 위해서는 천정에서 실내로 불어넣어주는 취출구 온도 td 가 실내온도 tA 보다 낮아야 합니다. 따라서 실내온도 tA 를 구할 때 17.01+@ 가 되는 것입니다. 2. 델타t를 구할 때 (높은온도-낮은온도)로 표현하는 것은 부호 때문입니다. (처음온도-나중온도)로 식을 세우더라도 + - 부호를 맞춰주면 됩니다. 즉, 어떻게 식을 세우든 부호만 마춰주면 됩니다. 그러나 부호를 + 로 하기위해 일반적으로 (높은온도-낮은온도)로 표현합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 실내를 냉방하기 위해서는 천정에서 실내로 불어넣어주는 취출구 온도 td 가 실내온도 tA 보다 낮아야 합니다.
따라서 실내온도 tA 를 구할 때 17.01+@ 가 되는 것입니다.
2. 델타t를 구할 때 (높은온도-낮은온도)로 표현하는 것은 부호 때문입니다.
(처음온도-나중온도)로 식을 세우더라도 + - 부호를 맞춰주면 됩니다.
즉, 어떻게 식을 세우든 부호만 마춰주면 됩니다.
그러나 부호를 + 로 하기위해 일반적으로 (높은온도-낮은온도)로 표현합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.