2013년 4월 21일 3번문제입니다. sc2851 2019년 08월 28일 23:29 공유 과정명: 공조냉동실기 강사명: 임재기강사님 동그라미3번의 송풍기정압을 구하는과정에서 (12+0.24+0.252+5+30+8)-3 에서 8이 궁금한데 1.리턴덕트의저항 외기덕트의저항중왜 하나만 더해주는건가요? 2.리턴덕트.외기덕트중 어떤것을 더해준건가요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 08월 29일 03:48 교수님 답변드립니다. 1. 마찰손실은 힘이기 때문에 병렬인 경우에는 가장 큰 것만 적용하는 것입니다. 리턴덕트 와 외기덕트는 병렬로 설치되어있기 때문에 둘 중에서 저항이 큰 것을 적용하면 되는데 둘다 똑같이 8이기 때문에 8을 적용한것입니다. 2. 병렬배관 또는 덕트의 마찰손실 적용에 관한 설명을 첨부합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 마찰손실은 힘이기 때문에 병렬인 경우에는 가장 큰 것만 적용하는 것입니다.
리턴덕트 와 외기덕트는 병렬로 설치되어있기 때문에 둘 중에서 저항이 큰 것을
적용하면 되는데 둘다 똑같이 8이기 때문에 8을 적용한것입니다.
2. 병렬배관 또는 덕트의 마찰손실 적용에 관한 설명을 첨부합니다.
감사합니다.
강사 임재기

댓글을 남기려면 로그인하세요.