2012년 10월 14일 3번입니다 sc2851 2019년 09월 12일 01:41 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 (1)의 내벽체의 열통과율이 1/ai+~~1/ai 던데 오타는아닌거죠?? 이것도1/ai+~~~1/ao인줄알았는데말입니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2019년 09월 14일 02:58 교수님 답변드립니다. 내벽이기 때문에 열전달율 α는 모두 실내측 열전달율 αi 를 사용해야 합니다. 오타가 아닙니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
내벽이기 때문에 열전달율 α는 모두 실내측 열전달율 αi 를 사용해야 합니다.
오타가 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.